您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
胡集战区的特级保电人11月15日是特级保电的第三天,胡集战区输变电的工作人员,在大山老林深处,与线路为伴,以变电站为家,昼夜坚守在保电一线。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集站里,精心守护

“精心守护电铁厂矿胡集站,打赢500千伏双河变检修荆门保卫战!”一路跨越77公里,坎坷不平的羊肠小道上尘土飞扬,终于在山坳间进入了胡集变电站,映入眼帘的就是鲜红的保电横幅。胡集变电站建于1969年是荆门电网第一个220千伏变电站。2018年底完成了GIS改造,现共有220千伏、110千伏和35千伏三个电压等级。500千伏双河变改造期间共有110千伏胡23胡铁线、110千伏胡21胡峪二回线、110千伏胡20胡海线、110千伏胡18胡磷线和220千伏胡223胡荆牵线五条保电线路。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

“胡水线A相避雷器的温度是45°C。”11月15日上午8:45分,胡集变电站里值班员吴大明、吕习平和变电运维联络人王梁伟正在用红外热像仪对站内进行专业巡检。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

“胡230间隔SF6气体压力0.62Mpa,胡双二回胡221断路器处于合位。”上午9:15分,吴大明和吕习平正在查看220千伏胡漳牵线胡230间隔SF6气体压力和断路器位置。当SF6气体密度降低到临界值,断路器分合时无法起到灭弧效果,后果会十分严重。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

上午9:50分,王梁伟和吕习平正用万用表对蓄电池电压进行抽测。蓄电池室由104块2.2伏的蓄电池组成,是变电站直流系统的储能元件。任一个电池出现问题时,其内阻发生变化,导致分压变大,会迅速损坏整组电池,所以对蓄电池的抽测不可轻视。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

上午10:04分,王梁伟正在仔细观察监控屏上各进出线负荷变动情况,并填写保电工作日志。

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

钟祥变电运检班的汪洋和熊进特保期间就近住在胡集镇上。每日到胡集、丽山站进行二次设备特巡,排查隐患。

荒郊野外,辛苦巡线

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

下午2:20分,烈日当头,一阵阵热浪袭来。输电一班班长刘涛与柳军蹒跚地爬上土坡,检查双郢二回74号杆塔的接地极和铁塔根基的螺栓是否缺失和锈蚀。


胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

胡集战区的特级保电人

“A相导线对地距离20米,B相…”下午3:10分,柳军使用测距仪观测双郢二回导线的相间距离和导线对地距离,刘涛做下记录。“好,记录完毕了。我再换个地点对数据进行复测核实。”柳军和刘涛为了消除测试时的人为疏忽,采用双人换地点复测的办法保证导线测距的准确性。