2018年8月25日4时12分许,哈尔滨市松北区某休闲酒店有限公司发生重大火灾事故,过火面积约400平方米,造成20人死亡,23人受伤。

事故间接原因之一为:该酒店消防安全管理混乱,消防安全主体责任不落实。该酒店法律意识缺失、安全意识淡薄,自酒店开始建设直至投入使用,始终存在违法违规行为,消防安全管理极为混乱,最终导致事故发生。

(1)消防安全责任和制度不落实。在违法投入使用后,未履行消防安全职责,消防安全管理制度不健全。酒店规定的巡查内容不符合防火巡查要求,不符合国家关于公众聚集场所在营业期间应当至少每两小时进行一次防火巡查要求。消控室值班工作不符合规定,不能满足每班至少设置2名值班员的要求。

(2)酒店未制定灭火和应急疏散预案,未开展应急演练,未开展员工消防安全教育培训。火灾发生后,现场人员没有第一时间报警,没能及时疏散顾客。

(3)消防设施管理不到位,消防管网无压力水、自动灭火系统瘫痪。室内外消火栓系统控制阀处于关闭状态,消火栓系统管网无压力水。自动灭火系统压力开关输出线未接入喷淋泵组电气控制柜和火灾自动报警系统,连接延时器、压力开关、水力警铃的管路控制阀被关闭。

(4)未及时整改火灾隐患、未定期对消防设施进行检测、维护、保养。大量使用易燃可燃材料进行装饰装修,虽然消防监管部门多次下达行政整改指令,但该单位拒不整改,且未对消防设施定期进行检测维修。

(5)酒店违法建筑结构不符合消防安全要求。其违建部分属于违法工程,没有通过相关部门批准、验收。其建筑结构不符合人员密集场所的安全需要,内部格局复杂,疏散通道混乱,各功能区间未设置有效防火分隔,存在重大消防隐患。(未完待续)