据新华社电 对美国佛罗里达州住宅楼坍塌事故的搜救工作已进入第12天,确认死亡人数升至28人,仍有117人失联。为防范恶劣天气可能带来的安全隐患,市政当局以定点有限爆破的方式拆除了大楼未坍塌的部分。这是美国历史上最严重的非人为蓄意攻击导致的建筑物垮塌事故之一。搜救时间这么长,规模这么大,为何进展这么少?事发前曾有多重值得警惕的讯号,为何没能阻止悲剧发生?哪些环节还可能存在安全漏洞?
“大饼式垮塌”造成搜救难
这次搜救规模颇大,数百名救援人员接力工作,但救援进展一直显得缓慢而困难,其间又因火情、恶劣天气、拆除工作等因素多次暂停。尽管许多失联者家属仍在渴望“奇迹”,但找到幸存者的希望已然渺茫。
究其主要原因,美媒援引建筑专家分析说,这栋住宅楼遭遇的是“渐进坍塌”,又称“大饼式垮塌”,即坍塌从建筑物底部开始,底层承重结构受损后不再起到支撑作用,楼层自上而下垂直垮塌,一层压一层。
一方面,这种坍塌给受害者留下的生存空间极为有限,加上事故发生在凌晨1时30分左右,多数住户正在睡梦中,更难及时逃生。
另一方面,这种坍塌也使得救援困难重重,大块混凝土在挪动时容易碎裂,清理瓦砾需处处小心避免引发新的坍塌,而且搜救初期废墟内还多处起火。
有关这起事故的调查尚处于初步阶段,预计将至少历时数月。
设计施工监管或存漏洞
从美媒目前披露的情况看,这栋楼龄40年的住宅楼事发前已现多重预警,在设计、施工、维修、监管等建筑环节都可能存在安全漏洞。
第一,设计可能存在严重缺陷。2018年一家结构工程公司的评估报告指出,住宅楼底层泳池区域和相邻车库入口处下面的防水层设计有问题,对相关区域“混凝土结构板造成重大结构性破坏”,地下车库“混凝土柱子、横梁和墙面有大量裂缝和剥落”。报告还说,由于防水层设计的失败,这栋住宅楼泳池及毗连的地下车库和花园的防水材料超过使用寿命,“必须全部拆除和更换”,否则“混凝土的劣化程度将呈指数级增长”。
第二,施工质量可能存在问题。《纽约时报》3日援引建筑工程师的话说,从坍塌现场图像看,住宅楼底部附近关键部位使用的钢筋数量,似乎比最初设计图纸规定的要少。这意味着施工质量可能存在问题。而承建这座住宅楼的建筑公司已倒闭20年,公司老板也于2014年去世。
第三,监管环节可能存在缺失。事发前不久,这栋住宅楼多名住户投诉在邻近一栋高档公寓施工过程中感到大楼摇晃和墙壁震动,一些建筑碎片不时掉落在泳池里。事发前两天,一名泳池承包商发现大楼地下车库“到处都是积水”,泳池底下的钢筋混凝土板有大量裂缝,裸露的钢筋遭到严重腐蚀。然而,这些预警讯号都没有引起重视。
此外,一份2020年10月提交的评估报告摘要指出,住宅楼需要“大规模必要维修”,“变质的混凝土区域似乎已扩及墙体和支撑梁结构”,如剧烈挖掘可能影响邻近混凝土结构稳定性。这份报告当时被转给小镇建设部门官员,但后续跟进情况不明。
由于整体维修费用高达数百万美元,业主和住户就成本问题争执不下,直到大楼坍塌时,泳池和车库修缮工作仍未开始。